• long8-龙8(中国)唯一官方网站

    龙8CAD给排水如何布置矩形喷头?

    已邀请:

    GCADYANG

    赞同来自:

    可以点击龙8CAD给排水工具箱--室内设计--消防--矩形喷头功能,其中包括“矩形布置”和“菱形布置”两种布置方法。用户可对布置形式、接管方式、喷头形式、管道标高、喷头比例等进行设置。布置形式包括“动态布置”、“行列布置”、“定距布置”三种布置方式。

    以动态布置为例:我们在布置过程中可把一个不规则的房间划分成几个规则的矩形小房间,只需先后点取矩形房间的对角,便可实现喷头的均匀布置。布置时可动态显示喷头距端墙以及相邻喷头的间距。详见下图:

    注:软件布置的喷淋距端墙间距不小于600mm且不大于最大行(列)距的一半,相邻两喷头的间距不小于2.4米是符合规范要求的,相邻两喷头的最大行距与列距可由用户根据危险等级输入控制。

    龙8AI - AI生成,仅供参考

    赞同来自:

    在龙8CAD给排水软件中布置矩形喷头的步骤如下:

    1. 打开龙8CAD给排水软件,找到并运行【消防】菜单中的【矩形喷头】命令。这将弹出【矩形布喷头】对话框。
    2. 在对话框中,用户可以对布置形式、接管方式、喷头形式、管道标高、喷头比例等参数进行设置。其中,布置形式包括“动态布置”、“行列布置”、“定距布置”三种方式,用户可以根据具体需求选择适合的布置方式。
    3. 如果选择“动态布置”,用户可以在布置过程中将一个不规则的房间划分成几个规则的矩形小房间。只需先后点取矩形房间的对角,便可实现喷头的均匀布置。在布置过程中,软件会动态显示喷头距端墙以及相邻喷头的间距,确保布置的喷淋符合规范要求。具体来说,软件布置的喷淋距端墙间距不小于600mm且不大于最大行(列)距的一半,相邻两喷头的间距不小于2.4米。

    请注意,相邻两喷头的最大行距与列距可由用户根据危险等级输入控制,因此在实际操作中,请根据具体需求和规范进行调整。

    GCADYANG

    赞同来自:


    该问题目前已经被锁定, 无法添加新回复